Zašto Rm = 100 PU i Lm = 100 pu?
Pls savjetovati.
Molimo Vas da se odnose na ovu stranicu: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/physmod/powersys/technic3.html
Ili, kako je u nastavku ...Primjer 1: Three-Phase TransformerRazmotrimo, na primjer, tri faze dva namota transformatora.Sljedeći karakteristični parametri mogu biti opskrbljen mimo proizvođač:
Nazivna snaga = 300 kVA ukupno tri faze
Nazivna frekvencija = 60 Hz
Navijanje 1: povezane u vaj, nazivni napon = 25 kV RMS linija-to-line
otpor 0,01 pu, curenje reaktancija = 0.02 pu
Navijanje 2: spojeni u delti, nazivni napon = 600 V RMS linija-to-line
otpor 0,01 pu, curenje reaktancija = 0.02 puMagnetizing gubici u nominalnog napona u% od nazivne struje:Otporne na 1%, induktivna 1%Baza vrijednosti za svaku jednofazni transformator se prvo izračunati:Za navijanje 1ower base
300 kVA / 3 = 100e3 VA / faza
Base voltage
25 kV / sqrt (3) = 14.434 V RMS
Baza trenutno
100e3/14434 = 6,928 RMS
Baza impedancija
14434/6.928 = 2083 oma
Baza otpor
14434/6.928 = 2083 oma
Baza induktivitet
2083 / (2 * 60) = 5,525 HZa navijanje 2ower base
300 kVA / 3 = 100e3 VA
Base voltage
600 V RMS
Baza trenutno
100e3/600 = 166,7 RMS
Baza impedancija
600/166.7 = 3,60
Baza otpor
600/166.7 = 3,60
Baza induktivitet
3,60 / (2 * 60) = 0,009549 HVrijednosti otpora namota i propuštanje inductances izražena u SI jedinice su stoga
Za navijanje 1: R1 = 0,01 * 2083 = 20,83 ohma; L1 = 0,02 * 5,525 = 0,1105 H
Za navijanje 2: R2 = 0,01 * 3,60 = 0,0360 ohma; L2 = 0,02 * 0,009549 = 0,191 mHZa magnetizing granu, magnetizing gubici od 1% buntovna i 1% znači magnetizing induktivni otpor Rm od 100 PU i magnetizing induktivitet Lm 100 PU Dakle, vrijednosti izražene u SI jedinice iz navijanje 1 su
Rm = 100 * 2083 = 208,3 kOhmLM = 100 * 5,525 = 552,5 H
Last edited by powersys na 02 Aug 2006 16:11, edited 2 times in total
Pls savjetovati.
Molimo Vas da se odnose na ovu stranicu: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/physmod/powersys/technic3.html
Ili, kako je u nastavku ...Primjer 1: Three-Phase TransformerRazmotrimo, na primjer, tri faze dva namota transformatora.Sljedeći karakteristični parametri mogu biti opskrbljen mimo proizvođač:
Nazivna snaga = 300 kVA ukupno tri faze
Nazivna frekvencija = 60 Hz
Navijanje 1: povezane u vaj, nazivni napon = 25 kV RMS linija-to-line
otpor 0,01 pu, curenje reaktancija = 0.02 pu
Navijanje 2: spojeni u delti, nazivni napon = 600 V RMS linija-to-line
otpor 0,01 pu, curenje reaktancija = 0.02 puMagnetizing gubici u nominalnog napona u% od nazivne struje:Otporne na 1%, induktivna 1%Baza vrijednosti za svaku jednofazni transformator se prvo izračunati:Za navijanje 1ower base
300 kVA / 3 = 100e3 VA / faza
Base voltage
25 kV / sqrt (3) = 14.434 V RMS
Baza trenutno
100e3/14434 = 6,928 RMS
Baza impedancija
14434/6.928 = 2083 oma
Baza otpor
14434/6.928 = 2083 oma
Baza induktivitet
2083 / (2 * 60) = 5,525 HZa navijanje 2ower base
300 kVA / 3 = 100e3 VA
Base voltage
600 V RMS
Baza trenutno
100e3/600 = 166,7 RMS
Baza impedancija
600/166.7 = 3,60
Baza otpor
600/166.7 = 3,60
Baza induktivitet
3,60 / (2 * 60) = 0,009549 HVrijednosti otpora namota i propuštanje inductances izražena u SI jedinice su stoga
Za navijanje 1: R1 = 0,01 * 2083 = 20,83 ohma; L1 = 0,02 * 5,525 = 0,1105 H
Za navijanje 2: R2 = 0,01 * 3,60 = 0,0360 ohma; L2 = 0,02 * 0,009549 = 0,191 mHZa magnetizing granu, magnetizing gubici od 1% buntovna i 1% znači magnetizing induktivni otpor Rm od 100 PU i magnetizing induktivitet Lm 100 PU Dakle, vrijednosti izražene u SI jedinice iz navijanje 1 su
Rm = 100 * 2083 = 208,3 kOhmLM = 100 * 5,525 = 552,5 H